我有個客戶他是用步進電機來控制切紙的長度,末端有一個傳感器,傳感器感應到,步進電機就開始停下來,然后又出到原來位置,幾次下來,發現誤差相差0.3毫米,以至于最后發生報警,發現用浮點數運算也不行,用插補也不行,大俠們有什么好的方法解決了(如果不用傳感器來控制步進的停止,發現位置很準確,不會產生誤差)
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 1642 點
下載積分: 4097 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-02-24
最后登錄: 2019-09-23
查看王志勇愛媳婦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-11 04:40
你的電機是變頻器控制的?那就再加個近點狗感應器,當感應到了后,改變電機的速度,這樣可以減小誤差!最好還是用伺服吧!