各位大神前輩,小弟初次接觸三菱PLC --FX1N-60。  現在要布線了,好多地方拿不準,生怕一不小心把PLC燒了。(以前都是用的一兩百塊錢的單片機,燒了就燒了,F(xiàn)在這高級玩意兒不敢隨便亂搞)。我想問的問題是: 1.  PLC上半部分的 各個端子怎么接線 ,特別是COM端         2.PLC的下半部分各個端子怎么接線  分別為  24V+   COM    COM0~100  .求大神不吝賜教。謝謝啦!  
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-11 15:17
輸入端的COM線可接+24V,也可以接0V.判斷的標準就是你的三線感應器是NPN還是PNP,如果是NPN型的輸入,COM接+24V;PNP型,COM接0V.如果你的輸入全是兩線磁感應的,那無論接24V 或是0V都可以.如COM接24V,感應器線棕色接到PLC X端子;反之類推.