我們這里有一臺數控設備,在開機后就報一個抽油泵的接觸器過載報警。但是設備并沒有運轉。
檢查接觸器下口,電動機電壓正常,懷疑是接觸器下熱繼電器的原因。把熱繼電器拆下來發現分別測量進出接線端電阻,有兩項為120Ω左右,另一項為0.不知道是否是熱繼電器的原因。
我的電氣修理經驗很不足,不知哪位可以告訴我一下診斷思路,跪求
plc學員
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 487 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-05
最后登錄: 2013-06-30
查看plc學員的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 19:08
正常情況下都是0歐  你先換一個熱繼電器或者去掉熱繼電器看看,  確診是不是熱繼電器的問題。這個問題很容易解決。