現有設備用到15軸驅動器,需要每個驅動器配一個接觸器嗎?每個配一個的話要15個,這樣配電盤空間要比較多,不知道用一個大的接觸器可以嗎?求助高手!!
1935807118
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 659 個
工控威望: 846 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2024-09-19
查看1935807118的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 11:09
可以配個總接觸器,再每個配個單P空開,因為伺服馬達有些異常是需要斷電才能清除掉的
              