qzly12312
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 117 點
下載積分: 745 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-08-29
查看qzly12312的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一個非常棘手的問題希望能夠得到幫助,公司有六臺電機,3臺200KW,3臺160KW,額定電流分別是360安和319安,運行電流分別是320安和290安左右,但是電機溫度和電纜溫度非常高,分別是80度左右,電纜是185的,這種現象正常嗎?如果不正常該怎么辦?謝謝!
zby7811
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 904 點
下載積分: 12054 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2019-07-29
查看zby7811的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-13 20:41
185的銅線載流量(450-550A)
小貓