coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-16 10:24
求教:GP2300觸摸屏與富士FRENIC-Multi系列變頻器通訊
1.觸摸屏型號:GP-2300-SC41-24V,GP上有COM1(25pin),COM2(9pin),究竟哪個口是標準口,哪個是擴展口?
2.變頻器型號:Frenic-1.5E1S-4C,上面有RJ-45通訊口,支持RS-485通訊協議,如果用GP與變頻器直接通訊,那么變頻器內部哪些功能代碼需要設定,如何設定?
3.GP上如何編輯圖形界面,需要用腳本程序來完成嗎?
以上,求解啊,目前,自己暫無任何進展,如有了,自己隨時貼出來,相互討論。謝謝~~
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-20 11:42
自己頂一個
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-05-22 16:30
經過近一周的努力,目前終于實現了兩者的通訊。但是,在編輯畫面時,還是有困難,希望大家能積極探討,我隨后把整理資料上傳。
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-05-22 21:41
最關鍵一點就是GP和變頻器的波特率9600,數據長度8,停止位2,握手方式DTR一致就行,別的也就沒什么了,之前沒有設置對。請大家一定要注意啊。!
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-05-23 22:14
圖片:
GP和變頻器實現了RS485通訊,但目前主要難點是GP界面如何編輯,變頻器內部功能代碼如何設置,我想實現的HMI界面如下,希望能有高手給予解答。
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-05-23 23:13
謝謝你的回復。我想做觸摸屏與變頻器的直接連接,不通過PLC,把觸摸屏作為上位機~~
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-05-27 16:32
上傳富士變頻器RS485通訊手冊,幫忙指點一下
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-05-27 16:33
附件太大,無法上傳啊,誰要給我留個郵箱吧
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-06 21:15
14,16樓的朋友,我今天剛看到帖子,給你們發了,查收吧。
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-07 23:41
proface觸摸屏與富士變頻器modbus通信,怎么去做?運行頻率 S05 401798,正轉 S06 00 401799的第0位,在proface觸摸屏中設置了,可是電機不動啊,求解~~
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-10 00:05
測試出來了,在GP中選擇施耐德modbus通信協議即可,不能選modicon master
coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-01-05 10:32
本人出差外地半年,信息沒及時更新,如各位想要相互探討問題,可以留言,相互學習。做觸摸屏與變頻器通訊,只是想測試它們相應的功能,在這個過程中收獲還是不少。