圖片:
PLC發送的脈沖后在伺服驅動器上監控的時候,看到數值每次到一個位置的時候不一樣。比如兩個位置來回移動的話,應該是兩個固定的數值變化的。PLC離伺服驅動器很近,信號線大概20CM長左右,旁邊也有一個伺服驅動器,情況差不多。都是用雙絞屏蔽線,線的質量還可以。信號線更馬達線完全是隔開的。設備主要是兩個伺服定位用,控制柜是三相380的電源,有一個液壓用的三相電機,單相電是單獨有根零線的,取三相的一根接來用,旁邊有很多的沖床。附近沒有地線,伺服驅動器只是接在控制柜外殼上,情況就是這樣,不知道收干擾的話,一般收到什么干擾。如何解決?[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新編輯 ]