劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-17 09:18
銅板的過流量是怎么計算的,比如厚4mm*寬40的銅板過流是多少啊,我要過2000A電流要用多大規格的銅板,長度以1米計算
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-17 11:44
之前我是根據電纜的安全載流量估算的,有一些保守。
這個應該在電工手冊上能夠找到的。
一般估算是:
(銅母排的長期允許載流量等于該母排的厚)加12乘以寬的計算結果,單位“A”
你需要2000A安全載流的銅排應該是10*100mm。
[ 此帖被wwcwwc在2013-05-17 11:51重新編輯 ]