kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3496 點
下載積分: 4402 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-11-09
查看kyy80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-20 17:55
電動比例閥門是靠里面的普通單相電機正反轉來控制閥門的開度的...導熱油從熱油鍋爐供給閥門經過流入烘房再回到熱油鍋爐.烘房的溫度嚴重滯后....用PID效果不好...有那位仁兄用自適應FUZZY做過....望指點一二..小弟在此先謝過了.....要求用PLC的兩個輸出點控制閥門電機正反轉來控制烘房溫度....用PLC的PT100溫度模塊讀取烘房溫度..調試前只要輸入閥門全關到全開的時間(秒)系數,再設定溫度值就能快準穩到達設定值...
xuanzyao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 458 點
下載積分: 14295 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2022-09-23
查看xuanzyao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-20 18:14
你這個沒有做過,我這里有個廢水處理用的是西門子300PLC輸出4-20MA控制氣動薄膜閥,來控制油溫的