linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-03-12
查看linyc168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-28 20:24
各位高手,請教200只有兩個高速脈沖輸出,現有16個步進電機要單獨控制,請問怎樣配置才經濟可靠?難道要8個PLC互聯嗎?如果是的話,一個觸摸屏可以與8個PLC通信把. 楊站長能推薦一下嗎?也可用三菱的.
linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-03-12
查看linyc168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-29 09:36
謝了,我的是單脈沖的,我參考一下。
linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-03-12
查看linyc168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-29 10:14
如果精度要求不高的話,用晶體管型的輸出可以嗎,晶體管輸出的其它普通點,最快能達到3脈沖/秒嗎
linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-03-12
查看linyc168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-29 10:40
我這樣理解的,驅動器接受的脈沖個數控制步進電機的轉動的角度。脈沖的頻率控制快慢,理論上如果用普通輸出型的PLC發脈沖控制步進,角度能達到,只是速度變低了。步進電機處與低速運行。當然如果太低的話,那就沒什么意義了。不知我這樣理解對不對?實際上我的工作條件只要PLC輸出10-20HZ的頻率的話,就可以用了。20KHZ用不著。
linyc168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 212 點
下載積分: 369 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2007-09-17
最后登錄: 2024-03-12
查看linyc168的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-29 11:05
謝謝cvlsam 我查了一下,你推薦的永宏是可以考慮的。