coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-21 12:46
FX1S 30點PLC  X0做為急停使用,但程序里沒有寫入X0
現在有幾臺機器急停沒用了。換了急停開關PLC  X0指示燈會亮。
這些機器是以前的電工做的,那個電工前年辭職了,現在也聯系不到人。

X0做急停,然后程序里面不用寫X0進去,這個是怎么實現的?
huiming
技術交流
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 667 個
工控威望: 6000 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2011-03-09
最后登錄: 2025-01-03
查看huiming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-22 09:15
圖片:
應該在PLC參數設置了。
士林變頻器代理 18312516885