omron “DEVICENET”單元 CJ1W-DRM21
說明書上使用步驟如下:
1.將CPU模組設定為“program”模式
2.將主局功能啟動開關(n CH Bit 06)由OFF
  →ON

3.將掃描列表清除開關(n CH Bit 01)由OFF
  →ON

4.選擇固定配置區域1~3
  主局固定配置區域1設定開關(n CH Bit 08
  由OFF→ON 

5.將掃描列表的啟動開關(n CH Bit 00)由
  OFF→ON

6.再將CPU模組設定為“run”模式,即可正常使用該單元。

我想問的是:既然CPU模組設定為“program”模式,則不能運行程序了,那么如何使以上的各個位元由OFF→ON呢?麻煩有用過該單元的各位大蝦說的詳細些!謝謝