heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-27 21:44
我有一臺hakko觸摸屏,型號為V610,用V2.2版本軟件編寫,觸摸屏和一個8路測溫模快聯接,采用""MJI'口和8路通訊,觸模屏另和S7-200連接,現在碰到一個問題,觸摸屏上有一個溫度顯示錯誤,經查是8路溫度模塊中一路壞了,看了PLC程序,他是從觸摸屏中度出測溫模塊數據再進行計算,最后送到觸摸屏進行顯示,觸摸屏畫面軟件我有,但我不知到如何查8路測溫模塊的地址,如何修改(8路測溫?熘杏2路沒用),同時如何查看對應PLC地址,修改好如何寫到觸摸屏中,請高人幫助
heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 21:54
找到宏指令,但宏指令不知何意
IF($L00003 == 0) LB 3 (W)
IF($s00160 >= $L00000) LB 1 (W)
JMP LB 3
RET
LB 0:
$u01350 = 31 (W)
PLC[M000070] (OFF)
SYS (SET_SCRN) $u01350
RET
LB 1:
IF($s00161 >= $L00001) LB 2 (W)
JMP LB 3
RET
LB 2:
IF($s00162 >= $L00002) LB 0 (W)
;
LB 3:
IF($L00007 == 0) LB 7 (W)
IF($s00160 >= $L00004) LB 5 (W)
RET
LB 4:
$u01350 = 33 (W)
PLC[M000070] (OFF)
SYS (SET_SCRN) $u01350
RET
LB 5:
IF($s00161 >= $L00005) LB 6 (W)
RET
LB 6:
IF($s00162 >= $L00006) LB 4 (W)
RET
LB 7:
;
IF($u02105 == 1) LB 9 (W)
$u02100 = PLC[QW00000] (W)
$u02101 = $u02100 & 80H (W)
IF($u02101 != 0) LB 8 (W)
RET
LB 8:
$u02102 = 7 (W)
SYS (SET_SCRN) $u02102
RET
;
LB 9:
RET