houxiyong
窯爐自控系統 燃燒控制 電加熱自控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1235 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2024-05-25
查看houxiyong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-05-28 21:23
  上位機與儀表還有S7-200通訊,上位機只是接收儀表上的溫度數據.不知什么原因上位機的數據有時候沒有了,過一段時間又好了.用的屏蔽線,線路不是很長,已經和動力線分開.哪位朋友處理過這樣的問題.
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6760 個
工控威望: 38361 點
下載積分: 963 分
在線時間: 9473(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-21
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-28 21:48
屏蔽線應可靠接地,同時通訊線的末端應該加裝終端電阻,有條件的話可以在通訊線上安裝磁環來抑制干擾。

以上!