小學沒畢業
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 257 點
下載積分: 389 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-05-14
最后登錄: 2024-05-17
查看小學沒畢業的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-05-28 16:44
我有三菱FR-S520-0.4K變頻器 控制0.4KW普通三相異步電機  電機減速比1:40  外部齒輪比 1:2  工作在20HZ  為什么老報警過載  是我參數設置不對嗎 ?扭矩提升到最大  加減速時間調到最大值的一半  還是報警過載  過流  怎么回事?謝謝
我是第一次有變頻器 ,請問一般變頻器都用在什么場合。普通電機工作在低于50HZ的情況下可以嗎?是不是長時間就壞了?
[ 此帖被小學沒畢業在2013-05-28 17:23重新編輯 ]
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-03-04
查看二球一哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-29 22:48
看一下電機接線,這種小的電機用變頻器應該是三角形接線,不是星形接法