kslzr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 108 點
下載積分: 478 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2024-03-18
查看kslzr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-02 02:59
我今天碰到這樣的問題,伺服電機S-ON后一直轉,放到平面上與拿到手上轉的速度都不一樣,還以為是驅動器的問題,把脈沖去掉,還是在轉,查資料查的頭都大了,原來就是要接地線,各位兄弟們,伺服驅動器一定要接地線啊!編碼器線一定要帶有屏蔽線的。
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-02 07:57
干擾引起的,碰到很多次了,也是搞的頭大。還有編碼器的屏蔽線用雙層的最好。有時候即使接地和屏蔽都好也不能絕對解決干擾問題。這是個麻煩事。