    三菱A系列PLC,A2SHCPU    A1SX41輸入模塊。
  圖紙上有輸入信號接線位置圖,為什么在PLC程序內沒有這個信號呢?線路輸入也沒有問題,所要 查找的輸入信號短接PLC有輸入信號。
  并且所有的設備都一樣。
  希望大家能給予幫助。!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-13
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-29 17:02
GX DEVELOPER打開程序

頂上左邊有有一個 查找/替換

最下面有一個 軟元件使用列表

輸入X0

慢慢看用了哪些 哪些沒有被用