qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-04 16:30
安川變頻器A1000  四段速控制,頻率分別為10  20  35  45.加速時間13S,減速時間15S.加速正常。當減速時,從45減35正常,從35減10時頻率會在25左右停幾秒鐘(具體時間不明確,反正總是頻率有暫停的情況),請問一下這個問題怎么解決,謝謝
wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-04 20:01
制動電阻接了么
wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-04 20:06
估計是減速時由于沒接制動電阻引起過電壓,變頻器防失速功能起作用,所以會停止減速
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(qrklove) 是減速失速,把L3-4改0就 ..