具體是這樣的:上次我們有臺設備,選用了一個電流較大的DC24V直流電源,大概12A,來供給例如感應器,步進電機。電路就是直接24V出來后就接到感應器上和步進電機電源上,發生了這么一次事故,有個感應器的線斷了,碰線短路后,把整個電路燒壞了,我就是想問24V直流出來后能不能加點預防短路,過載之類的電器,用空氣開關可以不?請教有經驗的具體講解下?謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1743(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-07 12:00
直流斷路器
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3435 個
工控威望: 20971 點
下載積分: 25343 分
在線時間: 1743(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-09-20
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-07 12:00
引用
引用第10樓ogreman于2013-06-06 21:12發表的  :

哦,有點奇怪,上次好像我們是用的明緯的開關電源,不知道為啥短路了,就燒起來了。


買的可能是假貨,假貨很多的!
自動化單機,生產線,項目編程調試!