cclgk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 158 點
下載積分: 709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2010-07-03
最后登錄: 2022-08-01
查看cclgk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-06 20:26
今天工廠帶漏電的開關全部跳閘了,不帶漏電開關的又正常工作(包括三相電機都還正常轉,那就不是斷相),等打上開關又可以正常工作。40幾臺機器120個漏電開關全部跳閘。真暈,搞電7   8年第一次見到。    求解答
heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-06 21:49
所有機器的接地都接在了一起嗎