組態王驅動選擇PPI      電腦上用個232轉485  轉接模塊   然后連接到西門子200  可以嗎  通信距離可以多少    誰有這方面的經歷   這個方案行嗎    不用西門子的PPI 電纜
守護北辰
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 1721 點
下載積分: 10971 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-07-16
查看守護北辰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-08 17:12
可以,不需要用PPI電纜,但是這個有距離限制,理論可以達到1200米,但實際用的時間一般都在500米左右,如果有干擾的話就更短,超過這個距離就加個RS485光電隔離器,可以再延長理論距離1200米。