wan21210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 150 點
下載積分: 803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2014-05-28
查看wan21210的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-09 15:32
用200的PLC跟紅獅的溫控模塊做通訊,中間還有一個西門子的觸摸屏,主要用來做加熱跟冷卻的,現在紅獅讀取的實際溫度在屏上面顯示很正常,設定溫度PLC讀取很正常,但是紅獅不能立即讀取的到,必須要把PLC重啟過后紅獅的模塊才可以讀取我的設定值,請問哪位大蝦能幫忙說明一下,在線等·謝謝!
隨心所遇
wan21210
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 150 點
下載積分: 803 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-06-09
最后登錄: 2014-05-28
查看wan21210的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-12 13:45
溫控模塊通過一根網線跟PLC的1口連接的
隨心所遇