xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 534(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-10-02
查看xpvista的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-15 16:29
我是用三菱FX2N編程器,有輸入輸出模塊,F(xiàn)X2N-2AD和DA,我是用電位器來調節機械速度,控制方法是這樣的,這臺機械其中有個部位要電位器開一點就要接通,電位器關完就要斷開,調節電位器輸出模塊有1v左右的電壓怎樣實現PLC輸出其中一個Y點閉合,多謝
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-15 17:17
FX2N-2AD,設定電壓輸入信號,DC0~10V=K4000,1V>=K400時,SET OUT ON即可
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(xpvista)