5686396
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 778 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2015-11-09
查看5686396的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-06-16 21:15
wo覺得三個相線中的一相接的虛斷相的原因吧;才會260v接觸器才不吸合的
aidi256
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2015-05-16
查看aidi256的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-06-17 15:17
接線都檢查過了,沒問題,線頭也不虛,接觸器線圈是380V的
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-06-17 16:12
檢查供電電源回路、檢查鐵芯短路環是否已經斷裂、檢查接觸器線圈回路。支持3樓觀點,主回路可以理解為與控制回路無關。
cheng007297
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 480 點
下載積分: 26599 分
在線時間: 230(小時)
注冊時間: 2011-08-25
最后登錄: 2024-11-02
查看cheng007297的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-06-17 17:09
檢查下供接觸器線圈是多少電壓,和接觸器的使用電壓是否一樣啊!
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14080 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-06-18 08:46
接觸器的動作與電動機的大小沒關系控制回路可能接的不對
aidi256
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2015-05-16
查看aidi256的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-06-18 16:17
同一配電柜內,有的接觸器線圈電壓是380V有的才270V多,用的同一電源,可能是什么問題?
接近開關廠家
www.gerfk.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1893 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2013-05-31
最后登錄: 2018-09-29
查看接近開關廠家的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-06-18 16:19
樓下怎么看
接近開關在線訂購:www.gerfk.com
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-06-18 23:52
如果是主線路壓降問題,則接大電機時的壓降應當更大;
還是可以檢查一下控制線路,以及小電機主電源線徑是否足夠等。
另外,看三相電壓是否一致,大電機與小電機控制電源是否相同。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
kzhlhl
天地間你就是奇跡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 336 點
下載積分: 5384 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2017-05-06
查看kzhlhl的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-06-19 07:31
把這個 小電機接到那個大的接觸器上 再測一下電壓  ,看看是不是電機問題
sss6491
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 405 點
下載積分: 99674 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2024-11-29
查看sss6491的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-06-19 07:41
測量一下主電源是否是虛接
微創工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 136 點
下載積分: 1183 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-07-22
查看微創工控的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-06-21 07:56
接觸器的線圈電壓選型對嗎,如果沒有問題,就是接線有錯誤。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-06-21 08:02
接線錯了,發個圖看看。