樓主  發表于: 2013-06-16 11:19
問題1:同一配電柜內有的接觸器吸不住(接小電機),有的接觸器能吸住(接大電機),接觸器吸的時候量了一下電壓,接小電機的接觸器線圈電壓低,接大電機的接觸器線圈電壓正常,為什么會出現這種情況?不接電機時吸合的挺好,一接電機就有毛病。
問題2:接觸器上口電壓380,吸合的時候吸不住,用螺絲刀頂著吸合后(手動吸合)接觸器下口電壓260左右,發生這種情況的原因?
[ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新編輯 ]
給你一支煙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2945 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2017-08-21
查看給你一支煙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 18:57
接觸器的線圈電壓多少,有沒接接近開關類的元件控制