圖片:
圖片:
做非標電柜,元件排列如何做到比較好理,減少電磁干擾,一般做法有三種,1是按原理圖流程排列元件,2是將大電流元擺放外圍,控制元件放中間,3是將控制元件排放外圍,大電注流流元件集中擺放,如圖片一,二,那個較合理?
木皮
學海無涯
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-18 08:52
沒一個人合理 一、電抗器為何要排上變頻器正上方二、變頻器都放最下方排出熱量傷害到別的用電器。三、空開和中繼最好集中排放。