如題:請高手解答。參數設置如圖
附件: 兩軸自動程序2013 6 17.rar (6 K) 下載次數:103
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 直線滑臺運動控制2013 6 17.rar (12 K) 下載次數:95
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
用你希望別人對待你的方式去對待別人.
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29041 分
在線時間: 1768(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-06-19 10:17
兩軸自動程序中回原點方式是CCW/CW雙脈沖方式
我想問一下你的100.00 100.01 100.02 100.03 PLC的輸出指示燈亮嗎,看你程序設置沒有問題,如果PLC100.00燈亮的話就是接線的問題了!
懷疑是伺服接線的問題,伺服用CW/CCW和用脈沖和方向接線方式不一樣的,
自動化單機,生產線,項目編程調試!
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 3446 個
工控威望: 20985 點
下載積分: 29041 分
在線時間: 1768(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-01-05
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2013-06-22 13:21
如果是步進的話你的回原點指令,因為大多數步進電機控制方式是脈沖加方向

你把org #0000 #0000改成org #0000 #0100
        org #0001 #0000改成org #0001 #0100