樓主  發表于: 2013-06-19 21:37
我們單位2臺富士V810C觸摸屏半年來每天早上開機都會頻繁顯示通訊故障,到了下午又好些,有幾次我晚上不關機,第二天就不會出現這種現象,請大俠們幫我分析下是電池的原因嗎?還有取下電池會造成觸摸屏程序丟失嗎?
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-07-29
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 18:29
PLC通訊模塊的問題,本廠就是使用富士的人機,出現過2次這種故障,跟你描述的一樣,到最后,都是PLC通訊模塊故障,換了一個,就無問題了。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-07-29
查看liu1980的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-27 18:31
屏內的電池沒電了,程序還有的,只保存時間和緩沖存儲器。