目前公司的一個【溫度控制】項目要做,此項目的控制要求如下;
1;對8路溫度進行控制(測溫;K型熱電偶,控溫;SCR+模塊控制)
2;控制幾個風機+電機(多個變頻器控制--485通訊)
3;控制幾個開關量
4;2個模擬量輸入和2個輸出(2個風門驅動器)
5;數據的記錄,存儲,并要可以查詢1年的數據在上位機顯示
6;對“歷史記錄”要進行修改,要人為的輸入“發生報警的班次--早﹑夜班,輸入人姓名”以上需要“漢字”輸入
以上的1~4點控制使用【PLC+溫度模塊】可以實現,效果也滿意,F(xiàn)在主要是對以下幾個問題不好解決。
1;數據的記錄,存儲---使用觸摸屏+U盤也可以做到,但效果一般希望改進。
2;對“歷史記錄”要進行修改,要人為的輸入“發生報警的班次--早﹑夜班,輸入人姓名”以上需要“漢字輸入”,
這一點以前使用“臺達”觸摸屏做不到,前段時間在家園有問過,朋友推薦使用“天任”,這個要試一下。
3;昨天“威強”到我公司推薦產品,給我推薦了“AFL-10A””和“TANK-800-D525”這兩款產品是不同的
工控機,成本比較貴,他們說效果要好過“觸摸屏”,有沒有朋友使用過他們的產品,或者推薦“研系”工控機。
4;使用“組態王”做界面效果是不是比“觸摸屏”強很多,還有破解版的“組態王”可靠性怎么樣。
根據以上的描述各位朋友請發表一下意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2013-06-21 08:33重新編輯 ]
不斷向前
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-13
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-20 21:04
輸入中文觸摸屏不好處理呢。