wujianzzx
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-24 18:53
安川變頻器用三個制動單元,三組電阻。其中有一組電阻發熱嚴重,有冒煙現象,請問是什么原因,該怎么解決,謝謝
以前一直在使用,換了一個制動單元,制動單元比原來的小了一點,而且三組中只有一組發熱嚴重,
[ 此帖被wujianzzx在2013-06-25 07:51重新編輯 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20979 點
下載積分: 27379 分
在線時間: 1758(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-11-14
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 15:59
換的電阻太小,要換就換成阻值電功率一樣的,