出口設備,對方的供電是三相440V,60HZ,采用西門子的小型斷路器遇到問題,就是這些小型斷路器電壓等級都是400V的,如果對方的電壓波動10%,那就三相達到484V,西門子的小型斷路器能承受的了嗎?
wangxiweng
做到老,學到老,還有三樁學不到。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 490 點
下載積分: 4025 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-08-25
查看wangxiweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 17:53
買大于額定電壓的就好啦,寧可放大一百,不可放小一十。