kimi_lian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 112 點
下載積分: 925 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2012-07-11
最后登錄: 2019-11-19
查看kimi_lian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-25 15:35
1臺 FX3U 帶3只FX2N 10PG定位模塊, 其中一只10PG在定位完成后, 讀取其當前位置值, 監控顯示其實際值偶爾會比設定值少1, 如設500, 其只有499,僅僅也只是少1. 而另2只10PG沒有此情況.
指令:
寫脈沖數: DTO K2 K13 K500 K1
讀當前值: DFROM K2 K24 D234 K1

定位完成后監控D234, 偶爾只有499. 不知何故?
fschs
QQ:869603371
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 225 點
下載積分: 4263 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-11-02
查看fschs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 14:15
10PG定位模塊是差分輸出的,應該不是1樓所說的原因,如是1樓所說的原因,應該是監控得正確值而實際發出的不是預設值,同求解
fschs
QQ:869603371
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 225 點
下載積分: 4263 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-11-02
查看fschs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-26 14:19
個人認為應該在程序上找原因