scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 812 點
下載積分: 8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-02-12
查看scw威偉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-26 11:03
用晶體管FX3U發了30000個脈沖,伺服電機走的距離怎么會變呢,總的行走距離不變,就是位置有偏差,比如ABCD四個點,我發的30000個脈沖是從A點到C點,過了一會就變成B點到D點了,AC點是等于BD點的。不知是什么原因
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 09:53
總的行走距離不變,建議使用絕對定位,不過需要一個機械原點開關。