cp1123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 349 點
下載積分: 7341 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-10-09
查看cp1123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-26 12:39
1臺伺服電機 使用FX2NMT系列的PLC定位 或者使用FX2N 1PG模塊定位有何區別
fschs
QQ:869603371
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 225 點
下載積分: 4263 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-11-02
查看fschs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-26 14:30
對于所控制的伺服電機,使用FX2NMT系列的PLC定位或使用FX2N 1PG模塊沒有區別,F(xiàn)X2NMT和FX2N 1PG模塊輸出的脈沖最高同樣是100KPPS,只是FX2N 1PG模塊可以是雙向脈沖方式也可以是脈沖加方向方式選擇,而FX2NMT就只有是脈沖加方向方式驅動伺服單元,而對于伺服單元和系統安全性來講,個人認為雙向脈沖方式輸出更為安全可靠,以上僅供參考。