ztz3305
走著走著發現路上有10塊錢,這時候。。。夢醒了
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 108 點
下載積分: 656 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2024-07-18
查看ztz3305的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-26 19:09
有一西門子S7-400PLC接一CP通訊模塊通訊模塊再接一路由器接多臺上位機。
使用普通網線插入路由,設置好IP和掩碼,能PING通,PC/PG接口設置為TCP/IP(auto)
將防火墻關閉,點擊PLC->可訪問的節點,沒有可訪問的節點。
點擊PLC->編輯Ethernet節點,點擊瀏覽網絡,也找不到節點。
點擊PLC->將站點上傳到PG,在選擇節點地址標簽欄設置機架0,插槽2,顯示沒有。

更改機架,更改插槽都沒有,再改PC/PG接口設置也沒有節點顯示。請問這是怎么回事?
我使用的軟件是STEP7 V5.5,V5.4也試過。
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2022-11-17
查看djljcl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 20:43
首先確認各個硬件有沒有問題。沒有問題后必須保證CP與路由器處于同一網段,這是最重要的。。。。!你現在你找不到節點了,你把網線直接把編程的計算機與CP連接起來,修改CP上的IP地址,保證與路由器是處于同一網段;蛘吲渲寐酚善饕部梢。必須保證CP與路由器處于同一網段。否則你是查找不到節點。呵呵呵。。。。。這是小問題。
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2022-11-17
查看djljcl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-27 22:17
PC/PG接口設置為TCP/IP(auto)>????
接口選擇不對,選擇要與你計算機網卡相對的才行,你里面接口關于TCP/IP(auto)的接口每一個都試一下。直到MAC號,站點,CPU型號都正確讀出,就沒有問題了。
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2022-11-17
查看djljcl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-27 23:01
網線有沒有問題喲,
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2022-11-17
查看djljcl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-28 23:04
搞定沒有!
djljcl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 146 點
下載積分: 706 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-09-01
最后登錄: 2022-11-17
查看djljcl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-30 17:15
有個很奇怪的現像,程序是空的時候可以下載。如果是通過路由器可以下載的話,那就是你組態CP的的IP地址與路由器不在同一個網段,下載了到CPU后,肯定連接不上噻。