zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-27 02:31
今天上班突然變頻器就把空開給頂?shù)袅,檢查變頻器發現兩個大電容有一個給爆掉了,先前有過一次報警但沒注意看報警代碼復位又重新啟動了,可沒過幾個小時就成這樣了,是溫度高散熱不好造成的嗎?望大伙給分析看看
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-27 09:42
電容炸開有以下幾點:1.電壓過高,電壓過高會導致電容擊穿,輕者造成電容漏液,重者炸開。2.電容一般是兩個串聯使用(每個電容是400V或450V),每個電容上面并聯一個均壓電阻,如果電阻開路也會導致電容損壞。3.電容容量不夠。4.略質的元器件,現在變頻器市場混亂,變頻器生產廠家為了追求利潤,全用的元器件質量下降。
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com