樓主  發表于: 2013-06-27 02:31
今天上班突然變頻器就把空開給頂掉了，檢查變頻器發現兩個大電容有一個給爆掉了,先前有過一次報警但沒注意看報警代碼復位又重新啟動了,可沒過幾個小時就成這樣了,是溫度高散熱不好造成的嗎?望大伙給分析看看
ydc820
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 642 個
工控威望: 625 點
下載積分: 1456 分
在線時間: 893(小時)
注冊時間: 2007-02-24
最后登錄: 2024-11-14
查看ydc820的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 09:13
電容爆了,檢查一下均壓電阻