樓主  發表于: 2013-06-27 02:31
今天上班突然變頻器就把空開給頂?shù)袅,檢查變頻器發現兩個大電容有一個給爆掉了,先前有過一次報警但沒注意看報警代碼復位又重新啟動了,可沒過幾個小時就成這樣了,是溫度高散熱不好造成的嗎?望大伙給分析看看
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8219 個
工控威望: 10348 點
下載積分: 21038 分
在線時間: 3009(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-27 06:58
環境溫度過高,制造缺陷,到了使用壽命都會造成這種問題的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。