你是最好的人
開心就好
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 183 點
下載積分: 6184 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2021-08-17
查看你是最好的人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-14 22:50
各位大哥,前輩:小弟遇到見麻煩事不知道怎么解決,廠里有一臺塑料印刷機,還有七八臺高頻切袋機,當切袋機全部使用時,印刷機這邊的電壓偶爾會達到一千多伏,電線幾個月炸一次,幾個月炸一次都炸好幾次了,變頻也燒過,馬達的接線柱也和蓋子搶火,請問有沒有什么辦法可以解決呀
努力
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 454 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18491 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2024-07-27
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-15 08:47
接地。電線炸是否是過流引起,或是高壓引起(電線耐壓不足)。前者增大電線流量,后者增加耐壓度。不過接地對高頻機最重要的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(你是最好的人)