本公司生產的撕碎機,工藝如下:自動狀態下,按下自動啟動,電機反轉2秒停止,電機正轉。此時電流表檢測電機電流,電流超出額定電流2秒,正轉停止,開始反轉,電流恢復正常反轉停止,再正轉。。。。。。。。
現在的情況是這樣,以前電機的啟動方式都是用星三角啟動,但由于撕碎機經常有卡料現象,卡料后電流大就要反轉一下,總體來說負載很大,在有卡料的啟動過程中星形啟動時電機轉不動,非得要轉換到三角形的時候才能轉動,后來我們就改到直接起動,直接起動好是好,但是很多客戶的變壓器容量很小,經常這邊一開其他設備就用不了了,我們正常用75-110KW的電機。
請問各位有沒有什么啟動方式,既可以大力矩又可以小電流,兩者兼?zhèn)涞膯臃绞。!?br />跪謝各位了。。
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 7814 點
下載積分: 64448 分
在線時間: 737(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看和諧共贏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-02 07:54
6樓說的有點道理。