雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6787 分
在線時間: 3544(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-10-12
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-07-02 17:13
啟動一組后總開跳閘那400A分開關不跳閘嗎?
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-07-03 00:19
引用
引用第12樓雪花飄飄于2013-07-02 17:13發表的  :
啟動一組后總開跳閘那400A分開關不跳閘嗎?

有時候跳,有時候不跳
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-07-03 00:35
星型運行接觸器和三角型運行接觸器互鎖,保證兩個接觸器不能同時接通。可不可以讓星型接觸器線圈先失電,讓星型接觸器主觸點完全斷開,延時一會兒再啟動三角運行的接觸器(這段時間電機靠慣性運行)。不知道這樣做會不會有什么危險.............
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-07-03 19:59
引用
引用樓主沙痕于2013-07-02 01:23發表的 110KW-160KW電機啟動,有沒有誰用過星三角啟動的 :
110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法???

延長到40秒試試看;
真誠到永遠
luyuemin
工控人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2009-02-11
最后登錄: 2021-07-22
查看luyuemin的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-07-03 21:33
我廠230KW的電機也是用星/三角啟動,在星轉角的過程中,要有1秒左右的延時。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2845 個
工控威望: 3617 點
下載積分: 3517 分
在線時間: 3799(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-11
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-07-03 22:26
180KW的空壓機也是星三角啟動,也是出現樓主所說的問題.后來換了品牌空開再也沒有出現過問題,應該保證空開有余量.
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
thcgw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 208 個
工控威望: 389 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-02-20
最后登錄: 2018-02-05
查看thcgw的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-07-04 09:35
圖片:
樓主好!根據你13樓說的現象還是電機剩磁造成的。你按上面的圖接3只100W的白熾燈泡試一下,應該可以的。啟動時燈泡亮,Y型接觸器斷開后燈泡暗亮,△型運行后燈滅。不知你的星型接觸器斷開后延時幾秒合上△接觸器,我的線路延時1秒。
fyx8686
fyx8686
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 8805 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2024-11-09
查看fyx8686的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-07-04 09:40
學習一下
g18363393722
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 634 點
下載積分: 3337 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2014-01-26
查看g18363393722的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-07-04 11:16
綜合各家意見,本人總結:8樓、11樓、15樓、16樓可以考慮試試。
koubo
溝通 從心開始
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 106 點
下載積分: 616 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-09-26
最后登錄: 2017-12-21
查看koubo的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-07-04 13:04
以前也碰到過,如果接線沒錯的話就是需要加中間繼電器延長轉換時間
wjs158
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 142 點
下載積分: 2389 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2012-12-11
最后登錄: 2024-05-08
查看wjs158的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-07-04 13:20
你那可能是星形運轉的方向和三角形運轉的方向不對
liu1980
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-07-04 18:23
應是800A空開有問題,因為要跳也應該是下面400A先跳的,我們廠就出現過一次樓主的故障,星三角轉換,即跳空開和斷路器,二者都跳,馬達是220KW的,空開是600A的,斷路器是1000A的,最后搞了我好長時間,什么也沒查出來,最后,換空開,故障排除,      ,以上完全是個人經驗。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bogegongkong) 熱心助人!