110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現(xiàn)在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現(xiàn)象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊???
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-27 11:24
1:空開跳幾次了就更容易跳了。
2:延長星形起動時間。
3:星形接觸器一定先斷開1~2秒三角形接觸器才能閉合,(電機速度起來后不用擔心1~2秒后接三角形時電流會大)。