heming28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 468 點
下載積分: 920 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2024-03-29
查看heming28的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-04 20:54
我有一臺三菱A2USCPU報錯,聯線診斷后錯誤代號(D9008)    11,詳細錯誤代號(D9091)    114
我在線清除PLC內存,還是出錯,格式化PLC的內存是灰色,無法執行,程序重新下載也報錯,測電池電壓正常,請問是CPU有問題嗎?,
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 395 個
工控威望: 14179 點
下載積分: 90190 分
在線時間: 3676(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2024-09-21
查看andy003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-04 21:02
引用
引用樓主heming28于2013-07-04 20:54發表的 三菱A系列 :
我有一臺三菱A2USCPU報錯,聯線診斷后錯誤代號(D9008)    11,詳細錯誤代號(D9091)    114
我在線清除PLC內存,還是出錯,格式化PLC的內存是灰色,無法執行,程序重新下載也報錯,測電池電壓正常,請問是CPU有問題嗎?,


Error code list[Error code11,Detailed error code114]

Applicable machine    AnA,AnU,A2US(H)

=====================================================================================

Error code(D9008)    11
Detailed error code(D9091)    114
Error message    PARAMETER ERROR
        [Checked at power on and at STOP/PAUSE -> RUN.]

Error and cause

Sum check error

Corrective action

Read parameters in the PLC memory, check the contents, make necessary corrections and write them again to the memory.

后面使用哪些模組?