[    post][/post]士林PLCAXON-40MR-ES ,可否用三菱GX DEVELOPER.8.3 軟件通用.他的輸入有S/S ,輸出有24V輸出,請問是否也要選擇源型,和漏型呀,又是怎么接線的呀?
學者
歡天喜地
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 124 個
工控威望: 336 點
下載積分: 14319 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2024-07-21
查看歡天喜地的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-07-06 10:07
可以啊,想知道是源型還是漏型用萬用表測一下就知道了,輸入點與0V存在電壓的就是漏型,沒電壓就是源型的。不知這樣回答是否正確?