qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-07-10 20:21
模擬量資料上寫著:

本實例的的CPU是CPU222,僅帶一個模擬量擴展模塊EM235,該模塊的第一個通道連接一塊帶4—20mA變送輸出的溫度顯示儀表,該儀表的量程設置為0—100度,即0度時輸出4mA,100度時輸出20mA。溫度顯示儀表的鉑電阻輸入端接入一個220歐姆可調電位器,簡單編程如下:

  溫度顯示值=(AIW0-6400)/256

  編譯并運行程序,觀察程序狀態(tài),VW30即為顯示的溫度值,對照儀表顯示值是否一致。

(AIW0-6400)/256

這個公式可以顯示實際測試出來的模擬量嗎?  和儀表上的一樣嗎?????