jd2010
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 247 點
下載積分: 798 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2010-12-12
最后登錄: 2015-01-03
查看jd2010的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 15:42
圖片:
小弟是新手,上次做了個例子沒有做的好,這次又重新畫了一下,控制要求如下:用一個常開啟動按鈕和常閉停止按鈕,還有啟動和停止分別對應的指示燈,通過它們來控制一個交流接觸器的啟動停止。接觸器主觸點通過單相220V,線圈是220V,接觸器附帶一對常開和一對常閉觸點。如果按下圖我畫的就還差一對常開觸點,因為自鎖和啟動提示燈都需要用到接觸器的常開,請問能不能把主觸點還有一個點沒有用的當作常開觸點來接線?謝謝前輩指點我的圖紙。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159043 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 22:25
可以,再不夠還可以增加輔助觸頭