• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 21:16
圖片:
Y1為脈沖控制,Y4 為方向控制,為什么S20這一步一直在控制呢,M8029不是脈沖發完后置1嗎,程序怎么不往下走呢
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 21:18
在線等回復
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-11 21:52
引用
引用第2樓sz518104于2013-07-11 21:40發表的  :
加個時間線圈看看會不會到S21那步。

用時間繼電器取代M8029可以正常步進,但是Y4有輸出時,Y1沒有輸出,問題出現了
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-07-11 21:52
引用
引用第3樓科技改變未來于2013-07-11 21:44發表的  :
貌似PLSY指令在整個程序中只可以使用一次

哦,您這么一說,倒是提醒我的,我改試試看
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-07-11 22:12
圖片:
引用
引用第5樓caliter02于2013-07-11 21:52發表的  :

哦,您這么一說,倒是提醒我的,我改試試看

程序改成這樣后,問題依舊哦
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-07-11 22:24
置頂置頂
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-07-11 23:55
置頂置頂
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-07-12 00:17
問題已解決:每次發脈沖的那一步完后,要用定時器短時間的定時,然后才能進行下一次發脈沖
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-07-12 09:44
引用
引用第10樓chenshiji618于2013-07-12 08:33發表的  :
PLSY指令不能連續使用。。。最少要隔開一兩步程序。。。。。。。。。。。

是啊,原來問題在這里
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-07-14 08:25
引用
引用第13樓chenshiji618于2013-07-12 13:39發表的  :
[attachment=108853]
經過測試。。。隔開一個步就可以繼續使用。。。

新問題又出現了,如果在程序中又加一條PLSY指令,用來控制Y1,編程方式跟控制Y0一樣,程序也會停留在第一個脈沖那一步,M8029不置ON,而用定時器觸發下一步,順序可以通暢跑起來,這證明如編程手冊中說的一樣,可以多次使用脈沖輸出指令,但這問題是不是意味著程序中有兩條以上脈沖輸出指令時,M8029使用就有問題?各位不防試一下。
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-07-14 10:40
引用
引用第16樓caliter02于2013-07-14 08:25發表的  :

新問題又出現了,如果在程序中又加一條PLSY指令,用來控制Y1,編程方式跟控制Y0一樣,程序也會停留在第一個脈沖那一步,M8029不置ON,而用定時器觸發下一步,順序可以通暢跑起來,這證明如編程手冊中說的一樣,可以多次使用脈沖輸出指令,但這問題是不是意味著程序中有兩條以上脈沖輸出指令時,M8029使用就有問題?各位不防試一下。

經過多次試驗,是我的編程方式有錯,原來一直以來脈沖不可以出現雙線圈的,即PLSY  K2000  K1000 Y0這條指令不能出現兩次以上,印象中只要程序中Y0出現兩次以上,就會造成雙線圈輸出,所以就用輔助M來防止這種情況的出現,但同時也由于使用了M,才使得M8029不正常,因為M8029要求必須在PLSY等脈沖指令的下一步,13樓的方法是正常的。
caliter02
hello ,你們好!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 417 點
下載積分: 486 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2018-04-24
查看caliter02的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-07-14 10:41
引用
引用第6樓caliter02于2013-07-11 22:12發表的  :

程序改成這樣后,問題依舊哦

這種編程方式在脈沖指令操作中不可取。否則M8029不正常
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go