wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-11 22:46
圖片:
有一條200的數據線,前一陣子用得還好好的,今天居然通信不上。仔細看了一下,就是端口無法選擇,如下圖所示,默認的是usb,請問這是咋回事?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-13 10:04
接口設置里面,驅動程序不要選PC Adapter,而是PC/PPI Cable,才有端口號選擇。
PC Adapter只能是USB
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5176 個
工控威望: 7399 點
下載積分: 157935 分
在線時間: 3137(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-09-21
查看sjm213的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-07-13 16:29
PC Adapter對應的是適用于300/400系列的編程線:


如果不是這根,請使用PC/PPI Cable,該驅動可設置端口地址: