用威綸通與CP1H PLC通訊,不成功。但與CPM2A通訊卻是正常的。請教怎么查找原因。


串口線是2-2,3-3,5-9,公頭45短接。
zoom899
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 4 個
工控威望: 126 點
下載積分: 528 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2014-12-17
查看zoom899的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-07-19 19:03
找到原因了,編程口下方的撥碼開關,全部OFF,就行了。