zl499566458
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 149 點
下載積分: 635 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2022-09-02
查看zl499566458的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-13 23:02
  有一個三菱QD75模塊控制J3伺服定位的項目,斷電絕對位置保持,上電位置恢復
我在沒有執行任何OPR的情況下,先強制CD.19的OPR請求為OFF,然后再執行定位指令,
于是就出現 了報警:524.我的定位方式為ABS,M碼定位,請問在不進行OPR的情況下,
如何實現ABS定位!
望大俠指點,三菱客服實習生,大家懂的。。。
王大餅
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 360 個
工控威望: 3477 點
下載積分: 5379 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2010-11-12
最后登錄: 2016-06-04
查看王大餅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-13 23:31
QD75M的自動讀取絕對值,QD75P、D好像要執行一條讀取伺服的指令才行,需要io點連接
承接上海周邊地區非標電氣設計。QQ864539117